Apr 04, 2022 Eine Nachricht hinterlassen

Gewindeanschluss

(1) Im System die Innen- und Außenwände von feuerverzinkten Stahlrohren oder die Innen- und Außenwände von feuerverzinkten nahtlosen Stahlrohren mit Rohrdurchmesser< dn100="" can="" be="" connected="" by="" threads.="" when="" the="" system="" uses="" hot-dip="" galvanized="" steel="" pipes="" on="" the="" inner="" and="" outer="" walls,="" the="" pipe="" fittings="" can="" use="" forged="" iron="" threaded="" pipe="" fittings="" (gb3287~3289);="" when="" the="" system="" uses="" hot-dip="" galvanized="" seamless="" steel="" pipes="" on="" the="" inner="" and="" outer="" walls,="" the="" pipe="" fittings="" can="" use="" forged="" steel="" threaded="" pipe="" fittings="" (gb/t14626).="">


(2) Wenn die Wandstärke des Stahlrohrs weniger als δ beträgt<200mm), threaded="" connectors="" shall="" not="" be="" used="" for="">


(3) Wenn das Rohr ein um 55° konisches Rohrgewinde (Rc oder R) annimmt, kann die Gewindeschnittstelle mit PTFE-Klebeband abgedichtet werden; Wenn das Rohr ein um 60° konisches Rohrgewinde (NPT) annimmt, ist es ratsam, Dichtmittel als Dichtung der Gewindeschnittstelle zu verwenden. ; Das Dichtband sollte auf das Außengewinde aufgebracht werden.


(4) Rohre mit einem Rohrdurchmesser > DN50 dürfen keine Gewindeverbindungen verwenden, und bei der Reduzierung des Rohrdurchmessers sollten einteilige Reduktionsverbindungen verwendet werden.